  • [问]:不鏽鋼水箱的厚度,主要是由什么来决定的?

    [答]:不鏽鋼水箱的厚度,主要是由水箱高度所决定的。其相关标准,一般是底板最厚,第一块侧板与底板的厚度相同,之后是逐渐递减,其顶板是最薄的。...【查看詳細】

  • [問]:無負壓供水是什麽意思?

    [答]:无负压供水設備是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水設備的发展与延伸。...【查看詳細】

  • [问]:无负压供水設備模拟输出不正常,变频器运行频率与控制器输出不符?

    [答]:首先,應確定是什麽硬件出了問題。使控制器進入手動調試狀態,分別用萬用表量出控制器輸出0Hz及50Hz時所對應的模擬量輸出值。如果隨著控制器的頻率變化,輸出一直保持不變,說明控制器的模擬輸出電路損壞;如果模擬輸出值也是變化的,但不能達到最大值,可通過調節模擬輸出增益解決。其次,如果控制器的輸出值正常,當控制器輸出達到第10項參數定標的電壓值時,變頻器不能達到50Hz,說明是變頻器的設定值存在問題,可調節變頻器的頻率增益解決。...【查看詳細】

  • [问]:无负压供水設備水泵切换时,变频器输出不为零?

    [答]:用戶首先確定控制器給變頻器的控制線是否全部接好。如果變頻器沒有滑行停車輸入信號,則必須將變頻器設定爲自由滑行停車的工作模式。如果變頻器有此信號輸入則確保和控制器接好。然後,在水泵進行切換動作時,控制器會給變頻器一個滑行停車信號,即EMG信號。如果EMG信號線沒有接通,會直接導致變頻器過載,此類現象要絕對禁止,否則,容易損壞變頻器。如果接有EMG信號線,請仔細檢查線是否接實。確定接實,沒有線路故障後,再用萬用表檢查控制器的EMG是否有輸出…...【查看詳細】

  • [问]:无负压供水設備小泵起停过于频繁?

    [答]:此種情況是針對工頻工作的小泵而言的。在所有主泵都關閉以後,當系統的實際壓力低于設定壓力與小泵壓力負誤差之和時,小泵則起動。隨著系統壓力的上升,使得系統的實際壓力高于設定壓力與小泵壓力正誤差這兩者之和時,小泵則被系統關閉。所以,解決問題的方法是將此項參數調高一定值即可。...【查看詳細】